变电站巡视系统:一键审核的风险与应对策略

内容概览
面对变电站巡视系统中因设备问题导致的采集失败,运维人员希望一键审核,减少工作量。分析指出,重新巡视可降低漏检风险,但因内部意见不统一,采用风险告知书方案。需彻底分析批量审核风险,统一领导与员工认知。
王戴明
2025-04-16 09:11
赞2评论2
我 提问:王老师请教一个需求: 我做的是变电站巡视系统,巡视完成后生成一个报表,会存在因摄像机离线导致采集失败、识别失败的点位。针对这些点位是需要二次巡视的,否则可能产生漏检的风险。 需求: 针对采集失败和识别失败的点位 很早之前站里的领导认为‘一键审核’这些点位会有漏检的风险,让我们去掉了这个功能。 最近站里的运维人员,想要‘一键审核’快速审核掉这些点位,即自动审核,不用手动一个个审,来减少他们的工作量。 需求分析: 运维人员这个需求我分析了下感觉是合理的。采集失败和识别失败大多是相机离线、拍摄模糊的问题,修复后重新巡视是可以正常采集的。也就是说只要再巡一遍任务就可以一定程度上避免漏检的风险,第一次跑的任务里失败的点位‘自动审核’是没问题的。 但是由于他们内部不统一,我改了可能要背锅,所以我想了两个方案 方案一:出了一个风险告知书,告知漏检风险且需二次巡视,让他们内部同意再改。 方案二:把‘批量审核’的功能迁移动现场的版本上,有一定开发量,且交互不好用。 最后我选了方案一,因为最合理的方式就是方案一,而且这是因为客户内部的不统一导致的不合理需求,不应该迁就。 王老师如果是您遇到这种情况,会怎么处理呢?
如果是我,我会彻底分析清楚: 1)‘批量审核’到底有没有风险...