江苏一嵇工 提问:我目前正在做一个项目 在河北燕郊 8度半 有几个连梁刚度系数调整为0.5还算不过去 规范规定最小为0.5 所以只能按照连梁超限来设计了,打个比方 是不是可以将红的梁刚度系数改为0.05,然后不管软件的连梁实际计算配筋(因为梁刚度系数改的很小后,连梁配筋一定会很小),然后根据剪力铰反算来配置箍筋跟纵筋(按照减压比限值,即剪力铰配置钢筋的好处是保证连梁发生延性剪切破坏),同时这样做的好处可以不用将连梁两端点铰来模拟连梁破坏后独立墙肢的配筋包络,软件会按照连梁刚度不折减计算参数,同时也能考虑连梁破坏后剪力墙按照独立墙肢进行配筋?唯一不足就是按照剪力铰配筋的话,连梁有一定的刚度,刚度系数改为0.05则基本没有考虑到连梁实际存在的一定刚度,墙肢配筋会有点保守。请老总指导
…...